润丰主页 > 技术文档 > 室内燃气管道安装及检验要求

室内燃气管道安装及检验要求

日期:2019-06-19 来源:未知 关注: 作者:admin

3.2.5管道组成件和设备在运输及存放应符合下列规定:

         1 管道组成件和设备在运输、装卸和搬动时,应避免被污染,不得抛、摔、滚、拖等;

         2 管道组成件和设备严禁与油品、腐蚀性物品或有毒物品混合堆放;

         3 铝塑复合管、覆塑的铜管、覆塑的不锈钢波纹管及其管件应存放在通风良好的库房或棚内,不得露天存放,应远离热源且防止阳光直射;

         4 管子及设备应水平堆放,堆至高度不宜超过2.0m。管件应原箱码堆,堆高不宜超过3层。

4 室内燃气管道安装及检验

         4.1一般规定

         4.1.1室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。

         4.1.2室内燃气管道施工前应满足下列要求:

                  1 施工图纸及有关技术文件应齐备;

                  2 施工方案应经过批准;

                  3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工;

                  4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求;

                  5 应对施工现场进行清理,清楚垃圾、杂物。

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ 94 – 2009》节选