润丰主页 > 技术文档 > 润丰天然气调压站加装串联支路流程图

润丰天然气调压站加装串联支路流程图

日期:2018-11-16 来源:润丰燃气设备 关注: 作者:谭工

增压机支路和调压支路的切换点可以根据实际情况人为设置,两条支路可以实现自动和手动切换。为保证机组的可靠运行,每台机组需增加备用调压支路。加装串联调压支路后的示意图,如图4所示。

润丰天然气调压站加装串联支路流程图

带旁路流程图

图4串联调压支路方案示意图上部虚线框中为原增压机支路,在增压支路之前串联一个调压阀,在压力高于30KPa时,通过调压阀减压至30KPa后经由增压机旁路阀向燃机前置模块供气,此时增压机停止运行。在天然气压力低于30KPa时,则不进行调压,进入增压机支路,经增压机前的关断阀到增压机调节阀稳定至一定压力,经增压机增压至30KPa向燃机供气,此时增压机旁路阀关闭。在调压阀支路并联关断阀,并在阀后加装一个关断阀,用于在天然气压力进一步降低时直接向增压机供气,以减小调压阀的阻力损失。

 

 

增压机支路和调压支路的切换可以通过自动和手动进行,调节方式较为灵活。串联方案增压支路和调压支路的前后顺序还可以进行调整,如将增压机支路置于调压支路之前,最终靠调压支路同样也能保证天然气的供气压力的稳定。比较上述两种方案,第一种并联方案较为简单,易于实现,占用空间较小;第二种方案较为复杂,阀门等附属装置较多,操作手段更多些。在满足安全稳定运行的条件下,对两个方案综合比较,调压和增压支路并联方案设备较少,能够节约较多的设备投资,因此经评审被选为最终方案。

天然气调压站的控制方式受各种因素的影响,天然气管网运行压力不但会随季节变化,每天也会呈规律性变化,因此需根据具体情况选择天然气调压站两个支路的切换控制策略。增压机支路能否正常快速的投入运行还与增压机设备及电机的特性有关,一般380V电压等级的增压机在润滑、条件具备的情况下能够完成快速启动,增压机支路可以随时投入;如增压机功率较大,需选用6kV电压等级的电机,根据6kV电机特性,电机在停运后则需要间隔一段时间后才能再次启动,因此对于大容量的增压机的控制方式应在对天然气的压力变化规律进行掌握后提出,否则,为了保证天然气调压站和燃机的正常运行,增压机只能投入伴随运行的状态,用小的流量或低负荷来达到节能的目的,而不能完全退出运行。

一般天然气增压支路和调压支路的切换通过两个支路的入口电动或气动关断阀实现操作,由于两个支路均有压力调整措施,在切换过程中能够保证调压站出口压力的稳定。

产品列表
热门技术文档
热门新闻资讯
联系方式

润丰燃气设备有限公司
地址:河北省衡水市新华路365号
电话:0318-808-0888
手机:188-3280-0327
传真:0318-808-0888
邮箱:hsrunfeng@126.com