润丰主页 > 技术文档 >农村“煤改气”中燃气减压阀选用分析

农村“煤改气”中燃气减压阀选用分析

日期:2018-01-11来源:www.hsrunfeng.com 关注: 作者:谭工

调压方式

1单户调压(设计压力0.4MPa,调压阀DN20)中压A级(0.4MPa)进村后,在每个用户前调压,由0.4MPa调压为2.5kPa后,该工况调节阀最小口径为DN20。优点是管道增容性好,管材费用少,灶具压力很稳定,缺点是设备数 量多,安全性差。云南、安徽等地天然气、沼气管道用户大量使用这种设备。
可使用润丰燃气设备的如下调压器:

2单户调压(设计压力0.2MPa,调压阀DN15)中压B级(0.2MPa)进村后,在每个用户前调压,由0.2MPa调压为2.5kPa后,该工况调节阀最小口径为DN15。优点是管道增容性较好,管材费用较少,灶具压力很稳定定,缺点是设备数量多,安全性一般。四川、广州等地由于长线管道传输气压不稳,部分家庭用户单独使用,用于稳压,防止壁挂炉爆燃、熄火等问题。
可使用润丰燃气设备的如下调压器:

3多户调压(调压阀前0.4MPa,调压后8~9kPa)中压A级(0.4MPa)进村后,在适当位置设置调压箱,由0.4MPa调压为8~9kPa后,低压输送至每个用户,设置低调压阀,计量后供居民使用。也可直接把出口压力调压到3KPa,计量后输送居民使用。优点是安全性好,灶具压力很稳定,缺点是管道增容性一般,管材费用较多,设备数量较多,甘肃武威农村燃气工程建设使用的是这种设备。
可使用润丰燃气设备的如下设备:

4多户调压(调压阀前0.4MPa,调压后3kPa)中压A级(0.4MPa)进村后,在适当位置设置调压箱,由0.4MPa调压为3kPa后,低压输送至每个用户。优点是可处理流量大,设备数量少,安全性很好,缺点是管道增容性查,管材费用多,灶具压力不稳定。设计者应根据下游用户用气量、用气特点和安全要求等条件,经过水利计算确定各方案,对各方案进行技术经济分析后,选择最优方案。藁城区煤改气工程选用多户调压方式。
可使用润丰燃气设备的如下燃气调压柜:

产品列表
热门技术文档
热门新闻资讯
联系方式

润丰燃气设备销售
地址:河北省衡水市枣强县东环路
电话:0318-808-0888
手机:188-3280-0327
手机:188-3280-0327
邮箱:hsrunfeng@126.com