天然气作为一种清洁、高效的能源,已成为21世纪能源利用的主角。我国近十年已建成许多大型输气管道工程,润丰燃气设备公司有幸先后参与了川气东送管道、西气东输管道、中缅管道等项目的设计工作。自用气撬是天然气长输管道站场内重要的调压计量装置,也是当今世界天然气输送行业认可的调压计量装置,随着天然气行业的发展,该装置将会有更大的市场前景。

站场自用气计量调压系统是输气管道各种站内为小型发电机、站内采暖、热水锅炉和生活用气供气的撬装系统(装置),集加热、调压、计量、分配、自动切换等功能于一体的燃气计量调压系统。具有防爆等级高、调压级数多、用气压力调节范围大、安全性能好、间歇供气、计量要求较高等特点。

工艺流程

站场自用气调压计量系统按撬装设计,主要配置有一级调压切断装置、二级调压切断装置、高低压放散装置、燃气计量装置等,系统在经过调压后,进出口的压差较大,气体温度将会产生很大的变化,为防止调压过后出口天然气温度过低并保证下游各设备的正常工作,还应在第一级调压设备前配置电加热系统,对管道中的气体进行预热。一级调压段为一用一备,二级调压段分别为生活区供气和生产设备供气,此两部分同时使用且元备用管段。以武汉石化供气管道武汉乙烯分输站为例,站场自用气系统为一进二出。流程如下图1。

天然气长输管道站场内的调压撬流程图详解

工艺流程图

图中A路:入口单元。入口单元实现上游管线与自用气调压站的对接。处理规模:235Nm/h,工作压力:4.46~6.0MPa,设计压力:10MPa,设计温度:5—18℃,压力等级CLASS600。B路:加热调压单元。

该单元由两条配置相同的加热调压路组成,设计为一用一备。每条加热调压路主要由加热器、安全切断阀、调压器及压力温度现场显示及远传仪表等设备组成。一级调压后压力为2.5MPa。C路:火炬点火用气出口单元。该单元由一条调压计量路组成,主要由安全切断阀、监控及工作调压器、流量计、出口安全阀等设备组成。出口流量为100Nm/h,调压前2.5MPa,二级调压后出口压力为0.1—0.5MPa。D路:燃气发电机、加热炉用气及站内生活用气出口单元。

天然气长输管道站场内的调压撬流程图详解

燃气调压计量撬

该单元由一条调压计量路组成,主要由安全切断阀、监控及工作调压器、出口安全阀、流量计等设备组成。燃气发电机出口流量为20Nm。/h,生活用气出口流量为40Nm/h,加热炉用气出口流量为75Nm/h,调压前2.5MPa,二级调压后出口压力均为0.1—0.5MPa。自用气撬的作用便在于当前工况下,它能够在进口压力和流量波动的情况下将高入口压力调至设定所需的低出口压力并使其稳定在一定范围内,该系统还设置有安全切断阀来防止由于意外原因所导致的下游出口压力的非正常升高。

天然气长输管道站场内的调压撬流程图详解

LNG减压撬