润丰主页 > 技术文档 >怎样解决燃气锅炉停火后,RTZ-50BQ调压器的安全切断装置启动的问题

怎样解决燃气锅炉停火后,RTZ-50BQ调压器的安全切断装置启动的问题

日期:2017-09-28 来源:润丰官网 关注: 作者:高工

怎样解决燃气锅炉停火后,RTZ-50BQ调压器的安全切断装置启动的问题


经常接到一些电话,RTZ-50/0.4BQ燃气调压器在锅炉正常使用时没有问题,再点火点不着,其实是调压器的切断装置动作了。为什么停火后会切断?因为调压器后管段内的燃气压力骤然上升,自调压器至锅炉之间的缓冲管段的容积不够大,从而引发切断装置启动。在燃气调压器出口与锅炉间设置适当的缓冲管段,可以有效的缓解因燃气调压器在锅炉运行或停机 时燃气压力的变化,从而保证锅炉的正常运行。



RTZ-*/0.4BQ相关燃气调压器主要参数包括:


(1)进口压力 P1:0.1-0.4MPa


(2)出口压力 P2: 30KPa-2KPa


(3)出口设定压力 P2s:1.5P2


(4)响应时间 t:1s


(5)稳压精度 A:±10%。


(6)用气设备标况小时用气量 Q0(Nm3/h):300



燃气调压器在燃气 的供应中,起着承上启下的作用,而选取合适的调 压设备,并设置适当的燃气缓冲管段对锅炉稳定运行起着十分重要的作用。要想解决根本问题就是设置合理地缓冲管段,既节省天然气又安全。